<s id="qjb1c"><dfn id="qjb1c"></dfn></s>

<tbody id="qjb1c"><span id="qjb1c"><td id="qjb1c"></td></span></tbody>

      1. <tbody id="qjb1c"></tbody>
        <track id="qjb1c"><span id="qjb1c"></span></track>
        <bdo id="qjb1c"><dfn id="qjb1c"><thead id="qjb1c"></thead></dfn></bdo>

        無錫強恒機械有限公司是一家專業生產建筑吊籃、電動吊籃及高空作業吊籃的廠家!

        聯系我們 網站地圖 加入收藏

        Company News

        公司新聞

        高空作業吊籃通電前后的檢查及要求

        2018-09-28
        閱讀: 4850
        發布者: 無錫強恒機械有限公司

        吊籃是高處載人作業設備,要特別重視其安全操作和使用。高空作業吊籃安裝和使用時,應嚴格執行國家和地方頒布的高處作業、勞動安全、安全施工、安全用電及其它有關的法規、標準。

        通電前檢查:?

        (1)電源是380v三相接地電源,電源電纜接出處可靠固定;每臺電動吊籃都有單獨的電控箱,嚴禁幕墻施工操作過程中,從電箱中私自接電。嚴格按照三級配電二級防護要求規范操作。做到一機一閘一漏電。嚴格遵守JGJ46-2005《施工現場臨時用電安全技術規范》的規定。?

        (2)頂面懸掛機構安放平穩,固定可靠,連接螺栓無松動,平衡配重塊安裝可靠;?

        (3)鋼絲繩連接處的繩扣裝夾正確,螺母擰緊可靠;?

        (4)懸垂鋼絲繩應分開,無絞結、纏繞和折彎;?

        (5)提升機、安全鎖及懸吊平臺安裝是否正確、連接是否可靠,連接螺栓有無松動或虛緊,連接處構件有無變形或開裂現象;?

        (6)電纜接插件正確無松動,保險鎖扣可靠鎖緊;?

        (7)電纜施工立面上無明顯突出物或其它障礙物。

        通電后檢查:?

        (1)閉合電箱內開關,電氣系統通電。?

        (2)將轉換開關置于左位置,分別點動電箱門及操縱開關的上升和下降按鈕,左提升機電機正反運轉。?

        (3)將轉換開關置于右位置,分別點動電箱門及操縱開關的上升和下降按鈕,右提升機電機正反運轉。?

        (4)將轉換開關置于中間位置,分別點動電箱門及操縱開關的上升和下降按鈕,左、右提升機電機同時正反運轉。?

        (5)將轉換開關置于中間位置,啟動左右提升機電機后,按下電箱門上緊停按鈕(紅色),電機停止轉動。旋動緊停按鈕使其復位后,可繼續啟動。?

        (6)將轉換開關置于中間位置,啟動左右提升機電機后,分別按下各行程開關觸頭,警鈴報警,同時電機停止運轉。放開觸頭后,可繼續啟動。?

        (7)然后上下運動吊籃3-5次,每次的升高高度約為3米。然后再次檢查各連接點的安裝情況。

        用電不管是在什么行業都是有比較嚴格的使用要求的,像高空作業吊籃這種本身使用環境就比較復雜的設備來說就更加的需要注意了,一定要注意用電安全。

        国产精品1区二区无码